奇怪的电压,急求点拨

发布于:2007-12-15 11:03:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV PT柜,电压互感器为星型接法,接线和互感器都正常,可二次侧出来的相对地电压为:A 55V, B 66V C49 V 我始终想不明白,这样以来,反映到表的一次显示电压为 A 55KV B 65KV C 49KV
那位高手帮我一下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccc678
    ccc678 沙发
    星形接法是Y/Yn, 一次相电压为10/1.732=5.77KV,二次相电压为57.7V,你的数据显示三相电压不平衡.
    2007-12-15 15:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳

    电压互感器的二次侧输出电压为100V即变比为:10000÷100=100。55V×100=5500V=5.5KV
    你是变比没搞清楚。
    2007-12-15 14:55:15