土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手电机绕组接地原因

请教高手电机绕组接地原因

发布于:2007-12-15 10:32:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手:
小弟处有一台220kw、6000v电机出现故障,将同母线的部分其它电机带跳,电压表示数正常为3800v,故障后为2000v。在故障停机后对电机的温度进行测量,均在十几度。想请教一下,一台电机出现故障,能把其它电机带跳?电机自身的保护怎么没有动作,再有就是电机接地的原因和电压表为什么示数变小了。
小弟先行谢过各位大虾勒!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    高压电机柜都装有低电压保护,在同一母线上,一台电机(引线附近)相间短路,造成系统(母线)低电压,使整段母线上的电机低电压保护全动作(跳闸),这就是"一台电机出现故障,能把其它电机带跳"的原因;
    2007-12-15 23:22:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于定值整定的问题

在无功补偿设备,单星型接线的开口三角保护定值中,《整定规程》中有个N,定义为每相电容器的串联段数,我一直不太明白是什么意思,看了一些资料都不太一样,也不知道实际计算时应该怎么定这个值,请那位大虾指教!谢谢

回帖成功

经验值 +10