土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 建筑节能检查中的空调负荷计算书

建筑节能检查中的空调负荷计算书

发布于:2007-12-15 05:32:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
几乎每年一度的华东区建筑节能检查本周开始。
今年检查的基本要求是:
一、有空调设计的各个项目必须提供按逐时逐项做的空调负荷计算书。没有该空调负荷计算书的项目直接开单!
二、逐时逐项空调负荷计算书中的基础输入数据(如室内外温度、人员密度、灯光和设备密度和新风指标)必须与GB50189中的数值一致。输入的建筑围护结构热工参数必须与建筑工种同时提交的该建筑物实际建筑围护结构热工参数一致。
三、中央空调系统装机容量超过上面的逐时逐项空调负荷计算书中空调冷热负荷者也将被开单。

全部回复(67 )

只看楼主 我来说两句
  • jiajia_415415415
    负荷计算能应用到实际工程中的设备选型中吗?

    [ 本帖最后由 jiajia_415415415 于 2009-7-24 22:44 编辑 ]
    2009-07-24 22:40:24

    回复 举报
    赞同0
  • 无果
    无果 板凳
    第一条没什么异议,第二条室内外温度也没问题,灯光也就是照明要负荷节能要求也没问题,人员密度和设备密度一定要跟GB50189中的数值一致吗?这个要根据实际调整吧
    第三条,怎么叫超过?不考虑同时使用率的话,装机容量理论上就是要大于时逐项空调负荷计算书中空调冷热负荷的,总不能往小选的是吧?
    2008-10-20 16:22:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用中央空调如果水量不平衡,电动二通阀改装在哪里?

我做一个别墅设计,但发现主机冷量够,但水量不太够,为了节约成本,且保证三楼主卧室的效果,但不更换主机。我准备增加电动二通阀。我阀门该是增加在如客厅等盘管比较大的房间还是增加在主厕、次卧等不常用的房间呢?

回帖成功

经验值 +10