发布于:2007-12-14 20:49:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,想寻求公式的,,50KW要使用多大短路器,多大的电缆的呢 ?最好是有公式出来的, 谢谢,如果三相电流的,每像电流300A,那要用多大的短路器的呢,,
三相的电流是针对,每相来说,,,还是三相之和的呢



大家以下的设备是什么的呢,都是,公司刚装的,

1197636590296.jpg


1197636590394.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sydyzjl
    sydyzjl 沙发
    1、对于3相系统,P=根3*U*I*cos,知道功率P、电压U及功率因数cos后可算出电流I,按电流选取配电电器及保护电器。也可估算,即对于3相380V系统,I=2*P。
    2、三相电流指每相电流。
    3、图中为软起动器,旁边为旁路用的接触器及热保护。
    2007-12-15 10:55:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhangjh_xj
    zhangjh_xj 板凳

    有同感,你所要得公式在《工厂供电》这本教材书里,去买一本,对你会有用的。