谁知道为什么要在二氧化碳汇流排出口装电加热设备?希望能解答,yangyongxianyang521@126.com
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮忙看看计算有没有错误

已知`广州地区一净化厂房,总风量为78000M3/H,新风量为:12400M3/H 室内要求为:20±1℃,55±5% 空气处理为除湿致冷+再热`夏季再热量:露点为:10.7℃,加热量=(78000/3600)*1.2*1.01*(20-10.7)=244.21KW冬季加热量:查表,知道冬季干温:5℃ 加热量=12400/3600*1.2*1.01*(20-5)=62.62KW