土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 帮忙看看计算有没有错误

帮忙看看计算有没有错误

发布于:2007-12-14 13:07:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
已知`广州地区一净化厂房,总风量为78000M3/H,新风量为:12400M3/H 室内要求为:20±1℃,55±5%

空气处理为除湿致冷+再热`
夏季再热量:露点为:10.7℃,加热量=(78000/3600)*1.2*1.01*(20-10.7)=244.21KW
冬季加热量:查表,知道冬季干温:5℃ 加热量=12400/3600*1.2*1.01*(20-5)=62.62KW

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zjdzjd223600
    zjdzjd223600 沙发
    NK 果然是高手啊
    经常看你的帖子受益匪浅啊
    送给美女给你
    2008-04-27 17:31:27

    回复 举报
    赞同0
  • haimanway
    haimanway 板凳
    ???
    焓差!W=J/S!

    空气处理设备的再热量:
    Qz=G×(iS-iL)/3600 kW (1)
    式中:
    G——送风量 kg/h
    iS——要求送风状态的焓值 kJ/kg干空气
    iL——空气经表冷器后的焓值 kJ/kg干空气
    2007-12-27 23:34:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 433 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化学洁净实验室的选材求教

有一个化学洁净实验室,净化级别为10000级,对于材料的耐酸、耐碱性能要求比较高,请教有经验的同行,对于洁净室的地板、墙板、天花、高效风口等的选材有什么心得?哪些厂家的相关设备可以应用于这类环境?

回帖成功

经验值 +10