粉尘类除可燃性非导电粉尘和可燃纤维的11区环境采用防尘结构的粉尘防爆电气设备外,爆炸性粉尘环境10区及其它爆炸性粉尘环境11区均采用尘密结构的粉尘防爆电气设备。
那么气体防爆类的的1区应该选尘密结构吗?
最近看见一张图的小汽油间的防爆开关等各种材料均是用的IP65 dIIBT6,就是用的尘密结构。
另外,这张图中的做法是不是有些无原则的偏大?(规范中爆炸性气体的分类、分级、分组举例表汽油的选型是的是dIIAT3)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tsml
    tsml 沙发
    谢谢老大一口气回答了我三个疑问,速度这么快,您骑的驴一定是汗血宝驴,呵呵
    2005-01-03 15:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • ttt001
    ttt001 板凳
    气体防爆类的的1区不必选尘密结构,超等级设计不是合格的设计。
    2005-01-03 10:33:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 233 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气体防爆产品如何代替粉尘类的?

过去的老规范上说尚无定型的粉尘型防爆产品,那时的粉尘防爆产品应该大多数是用气体的代替的。现在的规范说我国的粉尘型防爆产品还不完善,应该也可以用气体的代替。并且最近看了一个很强的设计院近期的图,粉尘类的也全部是用气体的代替的。请问代替有个什么样的准则??另外气体类的IIA、B、C型是根据 |最大试验安全间隙(MESG)(mm) │最小点燃电流比 MICR| 分级表选择的,那粉尘类的IIIA、B型,根据的是什么表?我的规范是以前的老规范,上面没有,请问谁可以复制给我,谢谢。