土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 气体防爆产品如何代替粉尘类的?

气体防爆产品如何代替粉尘类的?

发布于:2004-12-30 23:42:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
过去的老规范上说尚无定型的粉尘型防爆产品,那时的粉尘防爆产品应该大多数是用气体的代替的。
现在的规范说我国的粉尘型防爆产品还不完善,应该也可以用气体的代替。并且最近看了一个很强的设计院近期的图,粉尘类的也全部是用气体的代替的。

请问代替有个什么样的准则??
另外气体类的IIA、B、C型是根据 |最大试验安全间隙(MESG)(mm) │最小点燃电流比 MICR| 分级表选择的,那粉尘类的IIIA、B型,根据的是什么表?我的规范是以前的老规范,上面没有,请问谁可以复制给我,谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tsong
    tsong 沙发
    粉尘类没有IIIA、B型之说,粉尘应按引燃温度分组为T11、T12、T13。详见GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》。
    2005-01-07 16:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • tsml
    tsml 板凳
    谢谢,我用5.0的也可以看了,真是怪了,我开始用6.0反而不行。
    文章写得不错,上面说粉尘类的标准在向气体类的靠拢。但是并没写之间怎么样替代的。请问一下,粉尘类的A、B类分别可以用气体类的哪两类(A、B、C)代替?
    2005-01-05 12:30:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

32层纯住宅楼需要做火灾自动报警系统吗?

32层纯住宅楼(高度99米),是否需要做火灾自动报警系统?请教!

回帖成功

经验值 +10