寻边墙扩展型喷头

发布于:2007-12-14 10:22:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一酒店,客房拟选用边墙扩展型喷头,有资料的请与我联系!qq:67231059 msn:wangzhhp@163.com

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • woaianxiu
    woaianxiu 沙发
    美国NFPA-13(2002年版)标准规定:边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用。本规范表7.1.12中的规定,按边墙型喷头的前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则作了调整。中危险级I级场所,喷头在配水支管上的最大间距确定为3m,单排布置边墙型喷头时,喷头至对面墙的最大距离为3m,1只喷头保护的最大地面面积为9m2,并要求符合喷水强度要求。
    2009-01-11 23:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • wangzhhp
    wangzhhp 板凳
    up
    2008-01-28 14:30:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧邻高层的小商铺消火栓设置问题?

刚做了一个工程,主体是12层的高层住宅,紧邻住宅是地下一层地上三层的小商铺,他们各自用自己的剪力墙,只是挨着,不相通;商铺每层面积60平方米吧,我的消火栓系统是这样做的:首层设两个,其他每层一个,考虑消防时,每层互用,保证两股水柱到达任何 着火点,因是商铺的面积比较小,在自家楼梯口又不设防火卷帘,我认为消火栓能够从一层拉到二层使用,每层设两个消火栓很是浪费啊。但高规确实有强条规定同层两个消火栓到达同一着火点,大家这个问题是怎样解决的,谢谢。迷茫中,我觉得这个严格按高规做确实不合理!请各位大虾给点意见。