紧邻高层的小商铺消火栓设置问题?

发布于:2007-12-14 10:20:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刚做了一个工程,主体是12层的高层住宅,紧邻住宅是地下一层地上三层的小商铺,他们各自用自己的剪力墙,只是挨着,不相通;商铺每层面积60平方米吧,我的消火栓系统是这样做的:首层设两个,其他每层一个,考虑消防时,每层互用,保证两股水柱到达任何 着火点,因是商铺的面积比较小,在自家楼梯口又不设防火卷帘,我认为消火栓能够从一层拉到二层使用,每层设两个消火栓很是浪费啊。但高规确实有强条规定同层两个消火栓到达同一着火点,大家这个问题是怎样解决的,谢谢。迷茫中,我觉得这个严格按高规做确实不合理!请各位大虾给点意见。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dq119
    dq119 沙发
    《高规》
    4.2.2 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。

    5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;

    由此可见,当符合以上条件时,高层和相邻的低层就可是两栋楼,不需算做裙房。不一定挨着高层就得设消火栓。应该单独考虑。

    但是你所述的住宅,地下一层地上三层的底商,这样的底商已经超出了商业服务网点的规定(服务网点不应超过2层),第个店应该按规范设置封闭楼梯间,地下室做库房用还得用防火门与首层分隔。可见该建筑方案上就存在问题怕是通不过审核。

    07年10月30日,内蒙古赤峰市特全劳保用品有限公司,仅为一层底商,发生火灾短时间造成6人死亡。你这样3/-1层的底商,危险性较大,但设消火栓还有困难,不便于使用,且每个店独立,达不到设消火栓的要求。

    综上所述,该楼建筑方案还需修改,另应按《建规》8.3.3 条设计:建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。








    更多问题请登录我的消防论坛:http://www.long119.cn继续讨论!
    2007-12-31 14:38:31

    回复 举报
    赞同0
  • waiting119
    waiting119 板凳
    甲方不乐意,你就把审图意见给他看。。。他不乐意也得乐意了,而且也不会找你麻烦了。。。