土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于新风变风量控制的相关问题

关于新风变风量控制的相关问题

发布于:2004-12-30 17:30:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
开发一个办公楼项目,设计考虑新风变频控制,末端采用盘管加新风,并在新风支管上设电动风阀,由房间温度控制风阀开启度.
总觉得不对劲.向各路高手请教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lanying
    lanying 沙发
    你的新风处理到哪个状态点啊?而且一般的舒适性空调的话不会用房间温度去控制新风阀的开度,因为一般的话,你房间的温度主要是靠风机盘管控制的,新风只是维持此房间所需的新风量!如果我设计,我会把新风处理到房间所要求的控制,不承担任何房间的冷负荷!
    2005-02-18 20:38:18

    回复 举报
    赞同0
  • liucao
    liucao 板凳
    可采用变风量新风机
    2005-02-18 17:14:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家好我想问一下 有关于空调验收时候房间 温度

达到现在温度多少是国标或是符合规定的

回帖成功

经验值 +10