土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 锅炉安装水压试验问题求解!

锅炉安装水压试验问题求解!

发布于:2007-12-13 16:48:13 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
大家好,我想请教个施工问题
《工业锅炉安装工程施工及验收规范》第五章“水压试验”
第5.0.1条规定:“锅炉的汽、水压力系统及其附属装置安装完毕后,必须进行水压试验”。
第5.0.2条规定:“主汽阀、出水阀、排污阀和给水截止阀应与锅炉一起做水压试验;安全阀应单独做水压试验”

第六章“仪表、阀门和吹灰器”
第二节“阀门和吹灰器”第6.2.1条规定:“阀门均应逐个用清水进行严密性试验。严密性试验为工作压力的1.25倍,应以阀瓣密封面不漏水为合格。”

请问这两处规定怎么解释?
第5.0.2条的规定是不是专门对安装完成后的阀门严密性作出的规定?
还是说此条规定中涉及的阀门不用单独做水压试验(安装前),而可以和锅炉一起试验?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • swg_song
    swg_song 沙发
    我是这样理解的,阀门的单体试验是检验阀门的密封质量的,仅仅针对阀体本身;系统安装完毕以后所进行的试验是针对整个系统的,包括阀门安装、管道安装、设备安装的质量等。
    2007-12-25 09:57:25

    回复 举报
    赞同0
  • ferrolisx
    ferrolisx 板凳
    1、阀门均应逐个用清水进行严密性试验,包括安全阀;
    2、锅炉进行水压试验时,主汽阀、出水阀、排污阀和给水截止阀与锅炉一起做水压试验;

    因为锅炉出厂时做过水压试验,所以此次主要是给阀门仪表做并检验锅炉运输安装过程是否损坏.

    安全阀应该由安全阀校验室做试验.
    2007-12-18 10:01:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3742 条内容 · 95 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急 急 急 急

谁能告诉一下,矩形风管45度弯头的局部阻力系数啊 风管尺寸1400*630  谢谢 急  在线等

回帖成功

经验值 +10