土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于多联机系统连接的问题

关于多联机系统连接的问题

发布于:2017-08-04 08:13:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
多联机系统,由主分歧管直接分成几个大的支系统还是在主管路上连接的有单台的内机,哪种效果好?就是说如果主管路连接的有单台的内机,是否这台内机的效果会有所衰减?如下图:

1.png


2.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • waz9
    waz9 沙发
    分为几大支系统较好,冷媒分配相对均匀。各室内机的衰减与到该室内机的等效管长、分歧管等有关
    2017-08-10 17:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • luochongchong
    luochongchong 板凳

    感谢楼主分享
    2017-08-09 08:46:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

立式暗装风机盘管工作原理

风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成,是中央空调系统的末端装置。立式暗装风机盘管可布置于窗下、墙内或有装饰板的凹口内,有上出风和前出风两种形式,不仅适用于多种场合,而且能够满足降温、去湿、采暖等需求。风机盘管控制工作原理风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种。风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。

回帖成功

经验值 +10