土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教“隔离变压器”接地问题

请教“隔离变压器”接地问题

发布于:2007-12-13 10:57:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂有一套电子设备,使用380/208V,*/△隔离变压器,五进线四出线.
问:次级B相接地,且接到变压器柜外壳(与初级接地线共线),有没有问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • llln007
    llln007 沙发
    同意楼上的说法
    2008-06-01 16:45:01

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    如果是“隔离变压器”(为了安全)那么次级就不应接地。如果是变压器(只是为了改变电压)则可以接地。
    2007-12-13 11:17:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。