土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教“隔离变压器”接地问题

请教“隔离变压器”接地问题

发布于:2007-12-13 10:57:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂有一套电子设备,使用380/208V,*/△隔离变压器,五进线四出线.
问:次级B相接地,且接到变压器柜外壳(与初级接地线共线),有没有问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • llln007
    llln007 沙发
    同意楼上的说法
    2008-06-01 16:45:01

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    如果是“隔离变压器”(为了安全)那么次级就不应接地。如果是变压器(只是为了改变电压)则可以接地。
    2007-12-13 11:17:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁知道变压器联结组标号是按高低压侧相电压还是线电压

谁知道变压器联结组标号是按高低压侧相电压还是线电压角度来确定的?电机拖动 和 注册复习教程上 说法不一致啊?

回帖成功

经验值 +10