土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 谁知道变压器联结组标号是按高低压侧相电压还是线电压

谁知道变压器联结组标号是按高低压侧相电压还是线电压

发布于:2007-12-13 10:35:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
谁知道变压器联结组标号是按高低压侧相电压还是线电压角度来确定的?
电机拖动 和 注册复习教程上 说法不一致啊?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kingwangyanru
    kingwangyanru 沙发
    高压侧线电压为分针,低压线电压为时针。
    2010-09-07 17:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • y_jy2002
    y_jy2002 板凳
    谢谢各位,明白了。有些文章包括教程上确实存在错误,1、2次侧相电压是不应该有相位差的
    2007-12-21 12:11:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教变压器噪声测试的问题

我们的客户在调试我们滤波箱时发现里面的噪声太大,而且感觉得到明显的震动,在换了一个变压器后问题解决。干式变压器876V/400V,额定功率190KVA,418kg。现在我们不知道如何对变压器进行噪声测试,在我们工厂做的试验,试验环境比较吵(65分贝左右),而且我们用的电源是衡频50HZ的正弦波电源。测试从客户返回的变压器噪声很大。我们返回给了供应商两台,供应商自己在测试了一遍,也是用的50HZ正弦波电压400V加在副边,结果下来都小于我们规范上要求的值。

回帖成功

经验值 +10