土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器噪声测试的问题

请教变压器噪声测试的问题

发布于:2007-12-13 09:46:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们的客户在调试我们滤波箱时发现里面的噪声太大,而且感觉得到明显的震动,在换了一个变压器后问题解决。
干式变压器876V/400V,额定功率190KVA,418kg。
现在我们不知道如何对变压器进行噪声测试,在我们工厂做的试验,试验环境比较吵(65分贝左右),而且我们用的电源是衡频50HZ的正弦波电源。测试从客户返回的变压器噪声很大。
我们返回给了供应商两台,供应商自己在测试了一遍,也是用的50HZ正弦波电压400V加在副边,结果下来都小于我们规范上要求的值。
我们实际运用中的是变流器给变压器供电的,可能谐波含量比较高。我想请教各位,噪声测试要在什么样的环境下做才好,对电源有没有什么要求?
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:220kV变压器到货验收要注意什么?

我们要采购一台220/35kV双绕组变压器,容量6300kVA。请问各位有经验的人士,现在采购220kV变压器,在变压器的采购技术要求上需要注意什么?今后变压器到货以后,出了试验以外,外观检查方面主要注意检查什么地方?国内这样的变压器,什么厂家的质量比较好?感觉现在厂家提供的资料真的不可靠。