求助!!!!!!!!!!!!!

发布于:2017-08-02 09:01:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


在住宅总配电箱里,总开关用的是漏电保护器(N无过电流脱扣,始终接通不与其他三极一起合分),但是柜子里量零线和地线是相通的,这个会不会导致漏电保护器跳闸???

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1486373762249
    冉京涛 发表于 2017-8-2 09:35 如果换成4P空开行不行可以,接地线和保护线在开关前分成两根。后面不能再相连,保护线不能进开关
    2017-08-02 11:22:02

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1501635201932
    斌哥1980 发表于 2017-8-2 09:28 TN-C系统是不能直接使用漏电保护器的。你这样接是不安全的。三相供电设备还可以用。要是线路中接了单相设备 …如果换成4P空开行不行
    2017-08-02 09:35:02

    回复 举报
    赞同0