在住宅总配电箱里,总开关用的是漏电保护器( N无过电流脱扣,始终接通不与其他三极一起合分),但是柜子里量零线和地线是相通的,这个会不会导致漏电保护器跳闸???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zongch1939
    zongch1939 沙发
    在具有RCD功能的总开关前N和PE连接,RCD是不会误动的。但在其后N和PE不得连接。见图。
    2017-08-03 09:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • 努力加油33
    是TN-C-S接地系统吗 我个人觉得3P+N的 漏电开关 只要不是相线漏电漏开关是不会动作额