浴室的等电位连接问题

发布于:2004-12-30 15:04:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一浴室位于半地下室,上部建筑为办公楼。大楼接地拟采用基础钢筋联合接地,
01D501-2图集上P16上说“地面内的钢筋网宜与等电位连接线接通,当混凝土墙是,墙内钢筋网也宜与等电位连接连通”,P17附注第2条“如室内原无PE线,则不应引入PE线,将装置外可导电部分相互连接即可。”则该浴室的局部等电位连接如何做好?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    当厕所内存在I类设备时(带金属外壳的、靠一层基本绝缘防止电击的设备),其插座PE线应该与LEB相连;而0、II类插座无须连接。
    0类就是无PE线的金属设备,最典型如金属外壳的风扇(2线制);
    II类就是双重绝缘或加强绝缘的设备,如塑料外壳的洗衣机
    III类设备的额定电压不大于50V,通过隔离变压器取得低压,如一些剔须刀
    I类应用最多,而0类趋于淘汰
    2004-12-30 20:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • xyjdxgt
    xyjdxgt 板凳
    谢谢3楼的解答
    此浴室为职工公共浴室。无插座
    LEB是否只连接进出浴室的金属管道?
    2004-12-30 16:14:30