电度表问题,请教

发布于:2004-12-30 14:47:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问三相三线电度表,和三相四线电度表有什么区别阿,一般场合怎么选用。还有DS862-3*5(20)中的3表示什么意思啊,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 流浪汉
    流浪汉 沙发
    谢谢,说的太好了
    2004-12-30 15:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • smart_yan
    smart_yan 板凳
    三相三线电度表一般用在三相三线系统中,计量三相用电量;四线系统一般用三相四线电度表,因为三线表只有两个线圈,如果有照明回路等需要接N相的,在计量时会有漏相(B相计量不到),计量不准。所以三相计量耗电量时,应装一个三相四线电度表或三个单相电度表。一般不允许采用三相三线表。(我这也是刚刚学到的,如果说的不对,还请各位多多指教)
    至于这个3的意思应该就是3相的意思,表示每相额定5~20A
    2004-12-30 15:02:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。