请教一下一个消防报警方面的问题.
我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.
问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.
顺便请教一下,消防电梯在电方面有哪些要求啊?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yunbaizhu
    yunbaizhu 沙发
    如果不安装模块,信号阀与水流指示器的动作就无法知道。不能及时组织人员疏散。
    2008-10-22 15:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • c283434618
    c283434618 板凳
    既然我们要做智能电气,那消防的整个系统都应该整个,有些东西就算规范没有要求,在不增加大的投资的情况下,应该要考虑这个。

    同意
    2008-06-24 13:41:24

    回复 举报
    赞同0