土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防报警方面的问题.

消防报警方面的问题.

发布于:2007-12-12 22:21:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教一下一个消防报警方面的问题.
我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.
问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.
顺便请教一下,消防电梯在电方面有哪些要求啊?
  • 飞影道人
    飞影道人 沙发
    信号阀和水流指示器都应该接线,问问设计院他们说的出自规范的哪一条?没道理、没根据;

    2007-12-13 09:29:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。