土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教!有挥发的厂房排风所需的换气次数多少合理?

请教!有挥发的厂房排风所需的换气次数多少合理?

发布于:2007-12-12 14:22:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我有一间铝材涂胶水固化间,不知该设多大的排风量,也就是换气次数?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tasten
    tasten 沙发
    应该根据公式计算
    出排风量
    分稳态和不稳态两种算法
    稳态的是:L=Kx/(y2-y1)
    K-安全系数 3-10
    x-有害物散发量 g/s
    y2-初始时浓度
    y1-若干时间后(稳态后)有害物浓度

    非常支持!!
    2008-06-13 17:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • dljzcy516
    dljzcy516 板凳
    我改造过一个甲苯房的排风系统,很小的一个房间。
    原先是25次/h,但是业主还是嫌味道太重,我们给换了风机,现在是130次/h。
    汗,这看起来有些夸张啊,呵呵。
    我们这次做完全是按业主的要求做的,没看设计手册或规范。
    2008-05-06 11:30:06