正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
6000平方的人防地下室 平时汽车库 柴油发电机房部分由于电专业还没提供资料 先估计大约的画了下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句出排风量
分稳态和不稳态两种算法
稳态的是:L=Kx/(y2-y1)
K-安全系数 3-10
x-有害物散发量 g/s
y2-初始时浓度
y1-若干时间后(稳态后)有害物浓度
非常支持!!
回复 举报
原先是25次/h,但是业主还是嫌味道太重,我们给换了风机,现在是130次/h。
汗,这看起来有些夸张啊,呵呵。
我们这次做完全是按业主的要求做的,没看设计手册或规范。
回复 举报