土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 做套人防图纸请帮看一下

做套人防图纸请帮看一下

发布于:2007-12-12 10:52:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
6000平方的人防地下室 平时汽车库 柴油发电机房部分由于电专业还没提供资料 先估计大约的画了下

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • guiguidemm
    guiguidemm 沙发
    谢谢糨糊了 你真是太细心了
    现在已加了一个500的过滤器 建筑人数确定为每个1100人 3个分区

    其他的细节也一一改动

    现请教一个问题人防进风机与送风管连接 可以通过平时用的那个静压箱吗 还是直接连接到平时风管
    如果直接连接的话拆除静压箱 那平时与战时设备不能相碰怎么解释啊(因为可以同时拆除平时风机了)
    2007-12-12 15:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • guiguidemm
    guiguidemm 板凳
    我晕了 这个图做的太赶了直接套用前面的了 这个基础都弄错了 一看糨糊的第一条 我全身冷汗都出来了
    2007-12-12 15:08:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无外窗的内走道是否要通风

无外窗的内走道不做通风是违背强条?今天第一次听说,依据是暖通规范5.1.10条“人员所在房间不做机械通风系统时,应做可开启外窗。”

回帖成功

经验值 +10