土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻屋盖-低延型高弹性-2倍地震力满足,梁腹板高厚比超限。

轻屋盖-低延型高弹性-2倍地震力满足,梁腹板高厚比超限。

发布于:2017-08-01 17:55:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近手上的一个小项目,位于8度区。雪荷载1.55,风荷载0.6。体型超出门刚范围,高20m,跨度36m。按钢结构规范计算,屋面梁选的850~650*280*10*14和650~800*280*10*14[Q345B]。按轻屋盖-低延型高弹性-2倍地震力验算后,腹板容许高厚比放宽到80*(235/345)1/2=66.03,实际72.2,仍然不满足。现在就是不太想加厚因为算的结果还可以。如果仅仅按GB50017的4.3.3~5加点横向加劲肋是否可行?
我看了下柱子的,柱子的腹板不够明确要加纵向加劲肋。梁柱二者有所区别,而且梁的那几条,看起来有点不清楚,感觉不知道规范到底是何意,也没明说高厚比不足加加劲肋验算通过就行,只说要加加劲肋。而且只是针对局部稳定,不知道其他方面对腹板高厚比是否有要求,毕竟是8度区。
目前应力比端头0.92 跨中一节0.73。我们这里图审一般要求跨高比,1/35左右,梁的截面不想多调整了。如果加横向加劲肋能解决腹板高厚比的问题,那如何计算?这公式手算太麻烦了。现在用的PKPM3.6多了一个加加劲肋的选项,用了一下,也没得计算文件。哪位大神能指点一下。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 梦不清晰
    梦不清晰 沙发
    谢谢7# 我后来也加厚了腹板。
    2018-07-07 12:00:07

    回复 举报
    赞同0
  • taobiguotbg
    taobiguotbg 板凳
    既然是C类截面,就应该满足弹性状态宽厚比要求。
    不能再考虑屈曲后强度的利用。
    2017-08-03 08:54:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用sap2000对索进行分段后,变形结果不正确,大神们来指导一下,我是第一次用sap

用sap2000对索进行了分析,施加温度荷载模拟预应力,运行分析后查看第一阵型的变形图,发现结果很奇怪,大神给U874I0L3@9V.png' />指导一下,看看是哪里出现了问题。U874I0L3@9V.png' />

回帖成功

经验值 +10