gzh6308
沙发
通辽水司 发表于 2017-8-14 09:09 某开发区市政给水管道直径DN150,新建厂区室外消火栓水量40L/s,所需管径DN200,如市政给水满足消规的环状、 …说的老对了:lol
2017-08-14 16:30:14
赞同0
-
通辽水司
板凳
某开发区市政给水管道直径DN150,新建厂区室外消火栓水量40L/s,所需管径DN200,如市政给水满足消规的环状、两个不同方向设置引入管、压力的要求,厂区的室外消火栓可否直接接在市政给水管道上。如市政给水管道压力0.2MPa,接到市政给水管道后,厂区的压力和流速会降低到多少。
2017-08-14 09:09:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复:40L/s的流量,使用2000管道,流速1.14,1000i=5.1,看看管网上的阀门,水表,倒流防止器的损失是多少?末端消火栓可保障0.1MPa即可,需要有图纸,计算。
回复 举报