我厂一号发电机中性点原来是采用100欧姆的小电阻接地,原来我测量发电机零序开口三角处有5V左右的电压.现在我厂把发电机中性点改为氧化锌避雷器接地,再测量零序开口处只有0.2V的电压,可是我测量A相对地为57.8V B相对地58.9V C相对地为64.2V三相电压相差较不平衡.为什么只有0.2V.再有我厂二号机中性点还没有改造,零序出口有4.8V,三相对地电压跟一号机差不多.这是不是跟中性点接地方式有很大关系?