请教!难题!

发布于:2007-12-10 12:25:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂一号发电机中性点原来是采用100欧姆的小电阻接地,原来我测量发电机零序开口三角处有5V左右的电压.现在我厂把发电机中性点改为氧化锌避雷器接地,再测量零序开口处只有0.2V的电压,可是我测量A相对地为57.8V B相对地58.9V C相对地为64.2V三相电压相差较不平衡.为什么只有0.2V.再有我厂二号机中性点还没有改造,零序出口有4.8V,三相对地电压跟一号机差不多.这是不是跟中性点接地方式有很大关系?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    呵呵,你测量到的单相对地电压是包含负序分量的,不仅仅包含零序分量。你可以看看你们机组的负序电流值是不是比较大 。
    此外,机组不可能三相都对称,负荷也一样,就存在负序分量。
    不知道你们为什么改中性点方式,这应该是要通过电网公司允许的,冒昧问一句,你们的机组是不是很小?
    2008-07-29 15:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • ysw8899576
    ysw8899576 板凳
    多大机组用电阻接地
    2008-07-29 09:09:29

    回复 举报
    赞同0