土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设备负荷计算的困惑!大家来出出计。。。

设备负荷计算的困惑!大家来出出计。。。

发布于:2007-12-09 17:58:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在正做一个项目:
376台设备,每台机器配电30A开关两个,那这批设备的负荷如何算呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • coolheating
    coolheating 沙发

    是两相电吗?怎么功率按220*60算的
    其他的系数要看你自己的工程实际情况吧
    2007-12-10 10:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • hbjm74
    hbjm74 板凳
    n1取0.7(安装系数)
    n2取0.8(同时使用系数)
    n3取0.3(负荷系数)
    n4取1(无排风)
    Q=1000n1n2n3n4N
    =1000*0.7*0.8*0.3*220*60/1000*376
    =833817.6W
    各位觉得我的系数取值有没问题?
    (工厂为电子厂)
    2007-12-09 18:19:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。