土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防荷载问题

人防荷载问题

发布于:2007-12-09 10:25:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.人防规范,表4.7.5,直接作用在门框墙上的等效静荷载标准值和表4.7.6出入口临空墙的等效荷载为什么不同?
防护门装在临空墙上,那么相邻的临空墙就成了门框墙,门框墙应该是属于临空墙的,为什么荷载不一样的?

2.规范4.7.7.1,防空地下室“室内出入口侧壁内侧至外墙外侧”
请问,这个距离具体是什么样子,想象不出来,能否请大家发图说明一下?

3.规范4.10.5强度设计值折减是否是在4.2.3强度放大的基础上折减的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hrbpkf
    hrbpkf 沙发
    这帖子时间很长了,不过还是回一下,以便有需要的朋友查阅。
    1.门框墙和临空墙虽然都处于临空位置,但是二者在荷载计算上是不同的。门框墙的允许延性比为1,而临空墙允许延性比为2,也就是说门框墙是按弹性计算荷载,而临空墙弹塑性计算荷载的。故门框墙荷载比临空墙荷载要大。
    2.见07年《防空地下室结构设计》图集。
    3.你的理解是对的。
    2008-05-26 19:59:26

    回复 举报
    赞同1
  • oli09
    oli09 板凳
    原来如此......
    2009-06-17 09:09:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防规范问题!

1.防护单元与抗爆单元的区别?人防规范3.2.7条文说明中,“防护单元(包括两个抗爆单元)”,是否说,一个防护单元,必须划分为2个抗爆单元?防护单元的防护设备是自成体系,但是既然抗爆单元从属于防护单元,一旦一个抗爆单元毁坏,那么设备也应该没有作用了啊!2.人防规范3.2.15,上部结构为钢筋混凝土结构,顶板底面要低于室外地平面上部结构为砌体结构,顶板底面可高于室外地平面。按道理,上部结构为钢筋混凝土结构,应该更能抵抗爆炸,为什么反而对顶板底面标高要求更高?

回帖成功

经验值 +10