土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防规范问题!

人防规范问题!

发布于:2007-12-09 10:24:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.防护单元与抗爆单元的区别?
人防规范3.2.7条文说明中,“防护单元(包括两个抗爆单元)”,是否说,一个防护单元,必须划分为2个抗爆单元?
防护单元的防护设备是自成体系,但是既然抗爆单元从属于防护单元,一旦一个抗爆单元毁坏,那么设备也应该没有作用了啊!

2.人防规范3.2.15,上部结构为钢筋混凝土结构,顶板底面要低于室外地平面
上部结构为砌体结构,顶板底面可高于室外地平面。
按道理,上部结构为钢筋混凝土结构,应该更能抵抗爆炸,为什么反而对顶板底面标高要求更高?

3.人防3.2.2顶板防护厚度中,提到“城市海拔”。
请问冲击波大小与海拔的关系?
  • hrbpkf
    hrbpkf 沙发
    1.人防规范对防护单元和抗爆单元的面积划分有明确规定。防护单元的隔墙或防护墙是受冲击波荷载作用的,抗爆单元的隔墙无需计算,仅满足规范的构造厚度即可。
    2.在核冲击波作用下,上部建筑如果为钢砼结构,地下室埋深又浅,有可能造成结构倾覆,而砌体结构就不会了。
    3.此处顶板防护最小厚度和冲击波无关,而是满足早期核辐射的最小厚度,和标准大气压有关。
    2008-03-27 00:12:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架柱做成200*600截面,如何处理偏心距大??

正做一个层高2.7米,共22.4米高框架住宅,底层车库,坡屋面,请问老手:1.因建筑布置造成结构布置复杂,多处框架梁出现一端无柱,该端都按指定铰接考虑吗???如不,该端的支撑框架梁计算出扭矩超大,将扭矩系数改为0.4也有很大的扭矩,支座处框架梁严重超筋如何处理??????而指定铰接后,支座框架梁配筋一般不大,需要人工调整吗??如何调???2.框架柱原为300*600及300*500,甲方要求视觉不能有柱凸出,又不让做异型柱,要求宽度改为200,很多柱在纵向(少数在横向)与框架梁偏心过大,梁宽200,偏心达200(150),这样是否可行???如何解决??

回帖成功

经验值 +10