(求助)风冷热泵系统和水冷螺杆系统的比较
(求助)风冷热泵系统和水冷螺杆系统的比较
从系统稳定,投资及运行费用等各方面都可以说。
发布于
2007-12-08 14:29:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
shgylq
风冷热泵和水冷螺杆前者是利用空气源换热后者是利用水来换热,能效比水冷螺杆要比风冷热泵高得多,水冷螺杆系统的能效比在4.5左右,而风冷热泵的能效比一般在3.2左右,水冷螺杆系统一般是单冷机,制热要用锅炉辅助,水冷螺杆制冷时要用冷却塔。初投资费用两者基本相同(锅炉除外)。
2007-12-09 14:13:09
来自 PC
评论
举报
tan7231
系统稳定应该是水冷机组比较好,不会受环境温度影响太大。初投资风冷比水冷的贵,运行的话可能风冷会少点,不过没水冷效果好。现在风冷一般是热泵型,也有带热回收的。水冷机组只能单冷+热回收。
因为风冷机组一般不需要机房和冷却塔,现在很多工程都使用,不过要看实际的气候条件,特别的天气比较热的地方
2007-12-08 16:57:08
来自 PC
评论
举报