土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
(求助)风冷热泵系统和水冷螺杆系统的比较
(求助)风冷热泵系统和水冷螺杆系统的比较
从系统稳定,投资及运行费用等各方面都可以说。
发布于
2007-12-08 14:29:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
shgylq
风冷热泵和水冷螺杆前者是利用空气源换热后者是利用水来换热,能效比水冷螺杆要比风冷热泵高得多,水冷螺杆系统的能效比在4.5左右,而风冷热泵的能效比一般在3.2左右,水冷螺杆系统一般是单冷机,制热要用锅炉辅助,水冷螺杆制冷时要用冷却塔。初投资费用两者基本相同(锅炉除外)。
2007-12-09 14:13:09
来自 PC
评论
举报
tan7231
系统稳定应该是水冷机组比较好,不会受环境温度影响太大。初投资风冷比水冷的贵,运行的话可能风冷会少点,不过没水冷效果好。现在风冷一般是热泵型,也有带热回收的。水冷机组只能单冷+热回收。
因为风冷机组一般不需要机房和冷却塔,现在很多工程都使用,不过要看实际的气候条件,特别的天气比较热的地方
2007-12-08 16:57:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
saltnewin
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
24
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 799 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
因为风冷机组一般不需要机房和冷却塔,现在很多工程都使用,不过要看实际的气候条件,特别的天气比较热的地方