电机配电的问题

发布于:2007-12-07 20:40:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规》要求15KW及以上的电机降压启动,看风机图集控制没有Y-O相关的图。而水泵的控制图有降压的可以选择。是不是风机启动容易,不用降压启动啊?
请好人帮帮忙

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    即要考虑电气方面,也要考虑机械方面,若两者都无影响,就可以全压启动,否则不可以。
    2007-12-10 14:29:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhangjh_xj
    zhangjh_xj 板凳
    使用不使用降压启动,不是机械的照搬条列,要看实际情况,我给做的工程中,有一个是45Kw电机(拖动的是碾子),照样直接启动,一切正常。而另一项工程7.5Kw电机确用啦降压启动。是否用降压启动主要受几个因素影响:首先是变压器,若你使用的电机容量超过变压器容量的30%,必须用降压启动;距变压器的距离和线径,若距变压器较远(超150米)线径较细,且线路非专线或该线负荷较重,必须用降压启动。
    2007-12-08 02:33:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样配线合理吗

我这里设计的住宅分户箱进线选的16平方*3根,设计负荷8千瓦,开关选用63安2P,是否合适。建筑面积130平米。我觉得有点大,用10平方的行吗,开关选40的行吗,负荷选7千瓦行吗。请指教。