土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样配线合理吗
我这里设计的住宅分户箱进线选的16平方*3根,设计负荷8千瓦,开关选用63安2P,是否合适。建筑面积130平米。我觉得有点大,用10平方的行吗,开关选40的行吗,负荷选7千瓦行吗。请指教。

全部回答(7 )

  • hyk_sb04
    设计负荷8KW 开关40A/2P 导线3*10平方够了吧?
    2007-12-12 11:50:12 来自 PC 评论 举报
  • dteng-1122

    上级断路器选多大的呢?能保护3x10的线吗!
    2007-12-10 09:48:10 来自 PC 评论 举报