我这里设计的住宅分户箱进线选的16平方*3根,设计负荷8千瓦,开关选用63安2P,是否合适。建筑面积130平米。我觉得有点大,用10平方的行吗,开关选40的行吗,负荷选7千瓦行吗。请指教。
发布于
2007-12-07 19:16:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
hyk_sb04
设计负荷8KW 开关40A/2P 导线3*10平方够了吧?
2007-12-12 11:50:12
来自 PC
评论
举报
dteng-1122
上级断路器选多大的呢?能保护3x10的线吗!