土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急需变压器最小允许绝缘电阻值?

急需变压器最小允许绝缘电阻值?

发布于:2007-12-07 13:11:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
急需变压器最小允许绝缘电阻值?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yzsdd
    yzsdd 沙发
    谢谢,提供资料!
    2007-12-10 13:03:10

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    10KV级的油变:10℃--450;20℃--300;30℃--200;40℃--130;50℃--90;60℃--60;70℃--40;80℃--25(MΩ)
    吸收比应不小于1.2。(R60/R15)

    2007-12-09 13:20:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多