土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位大虾:空调水泵扬程是否可以叠加?
刚刚施工的一个空调项目,共12层,楼高48米.配置水泵扬程28米,试循环后11层以上没有水.后采用补水泵补水,补水泵扬程为36米,结果水是补上了,可问题是循环水泵不开的话,供水压力表显视是0.3MPA,循环后显示为0.6mpa,请问各位暖通大侠,这种现象是否正常,长时间运行是否对水泵有损害,有什么补救方法吗.

全部回答(1 )

  • zhao_hg
    不知没有补水泵时你是怎样上水的?
    循环水泵不开时供水压力表应该是0.48MPA才对,
    扬程是可以叠加的,长时间运行对水泵无损害,勿需补救.