请教各位大虾:空调水泵扬程是否可以叠加?
请教各位大虾:空调水泵扬程是否可以叠加?
刚刚施工的一个空调项目,共12层,楼高48米.配置水泵扬程28米,试循环后11层以上没有水.后采用补水泵补水,补水泵扬程为36米,结果水是补上了,可问题是循环水泵不开的话,供水压力表显视是0.3MPA,循环后显示为0.6mpa,请问各位暖通大侠,这种现象是否正常,长时间运行是否对水泵有损害,有什么补救方法吗.
发布于
2007-12-06 14:15:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zhao_hg
不知没有补水泵时你是怎样上水的?
循环水泵不开时供水压力表应该是0.48MPA才对,
扬程是可以叠加的,长时间运行对水泵无损害,勿需补救.
2007-12-07 14:55:07
来自 PC
评论
举报
相关推荐
thw0213
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 799 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
循环水泵不开时供水压力表应该是0.48MPA才对,
扬程是可以叠加的,长时间运行对水泵无损害,勿需补救.