土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 版主或者各位帮忙看看这个前室是不是可以不加压送风

版主或者各位帮忙看看这个前室是不是可以不加压送风

发布于:2007-12-06 11:22:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1。帮忙看看这个前室是不是可以不加压送风
另外问一个别的问题,高规中说的“不具备自然排烟条件的消防电梯前室”和“采用自然排烟的楼梯间与不具备自然排烟条件的前室或者合用前室”有什么区别呢?是不是消防电梯的情况下选前者,否则选后者?他们的使用范围我搞不清楚。总感觉后者包含了前者,为什么二者要求的送风量不同呢?

1196911369287.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xuliangpp
    xuliangpp 沙发
    我这么选是因为建筑空间很小的缘故,风速再小的话,风井就会加大,没地方放那么大的井了,再大,前室面积就会加大,居住面积会变小,老板不同意
    2007-12-12 08:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • coolheating
    coolheating 板凳

    风速稍微偏高了点吧,风井的我觉得可取10左右,前室的可取5左右(因为要考虑有效系数)。
    2007-12-11 10:17:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算风量层高>3M的要以3M的层高来算?

计算风量层高>3M的要以3M的层高来算?那里规定的?

回帖成功

经验值 +10