2个中频炉需安装1250KVA变压器1台,变压器用什么样的Y/YN0,还是Y/D11的?专用的还是一般的配变?
需要安装消除谐波的装置吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    做过两个中频炉,不过变压器都是随设备成套供应的,所以只涉及到了高压供电,呵呵。好像中频炉的供电电缆载流量大小跟普通负荷的不一样是吧
    2007-12-08 17:28:08

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳
    中频炉建议安装Y/D-11变压器,理由同楼上。装滤波装置,电力部门有规定(有的地方没有)。