供配电技术
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
阅读下一篇
热镀锌钢管可不可以借用其他吊杆在吊顶内明配?比如线槽吊杆,龙骨吊杆有规范吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
TN-S系统用于内部设有变电所的建筑。
TN-C-S系统用于不附设变电所的建筑。
所以,区分的依据就是变电所是建在外面,还是里面。我看楼主的意思是变电所于室外单独放置,采用TN-C-S(3L+1PEN进线)那就是理所当然的了。
2楼提出照明用4+1其实倒也没必要,况且4+1的电缆属于非标。
4楼和6楼提出用TT系统,也是可行的,但那需要装漏电保护装置,否则不满足短路灵敏度要求。这样成本就上去了,而且没必要。TT系统跟TN-C-S系统的唯一区别就是是否做重复接地,做上就好啦。其实TT系统最适合的是用在户外开放式场所,如路灯啊,户外临建阿等等。
回复 举报