讨论:建筑物内采暖系统在整个系统安装并试压完毕后,到底还用不用冲洗?
严格来讲,冲洗是非常必要的,甚至是必须的,这是因为在施工过程中,管路里被带进不少尘土和其他砸碎的小东西,管路由于储存时也会有铁锈产生,所有的这些杂质在系统运行前如果不清理掉的话,各种配件,如过滤器,仪表,如流量计,很快就会被管路内杂质堵塞。
但事实上,对于很多户内采暖系统,为了节省造价(沿地敷设受开门的影响,挖地沟造价高),完全做成上供下回的系统已经很少了,通常会做成上供中回。对于分户计量采暖系统,户内的系统型式更是多种多样,下供下回,上供上回等等。个人认为,对于上供上回,上供中回式采暖系统,完全达到GB50242的要求是根本不可能的,有些杂质会淤积在系统下部,用水根本冲洗不出来。
现在很多施工单位的做法:安装完会打压,但不会进行冲洗。不安装热计量表,卸掉过滤器内的过滤网以防管路淤堵。
所以,请大家谈谈对这个问题的看法。诸位对这个问题是如何解决的?有什么好的方法。