请问1000平米锅炉为什么猛烧出水口只有50多度
请问1000平米锅炉为什么猛烧出水口只有50多度
刚刚装了一个1000平米的锅炉,可不论怎么烧出水口最高只有50多度,这台锅炉带550片的暖气,采暖面积800平米,用的是25米扬程的循环泵,循环泵装在出水口,请大家帮忙献策找出原因,谢谢!
发布于
2007-12-05 22:01:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
shw-1967
循环泵流量多大,
是5立方米/小时吗?
如果循环泵流量大于5个立方,
该锅炉的水循环就不是理论数值。
但这并不说明锅炉的出力不够。
2007-12-18 15:35:18
来自 PC
评论
举报
sxldf77
同意楼上的朋友所说,1000m2,锅炉要至少100KW ,根据不同的地区,会有略微变化.
看看回水温度,锅炉燃烧情况,燃料是什么?水泵的扬程25,流量是多少?是直接供吗?
2007-12-18 08:18:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jbaaa
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 608 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
-
shw-1967
循环泵流量多大,
2007-12-18 15:35:18
来自 PC
评论
举报
-
sxldf77
同意楼上的朋友所说,1000m2,锅炉要至少100KW ,根据不同的地区,会有略微变化.
2007-12-18 08:18:18
来自 PC
评论
举报
加载更多是5立方米/小时吗?
如果循环泵流量大于5个立方,
该锅炉的水循环就不是理论数值。
但这并不说明锅炉的出力不够。
看看回水温度,锅炉燃烧情况,燃料是什么?水泵的扬程25,流量是多少?是直接供吗?