正在加载...
全部回答(42 )
本回答由提问者推荐2025年11月06日
主题
回复
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 845 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(42 )
-
最佳答案
lxbxxr
1.水系统的出风温度一般比较低,而出口的空气湿度是95-100%的;出风温度比较低则绝对湿度也比较小,温度上升之后的湿度也比较小。大家知道在相同温度下,湿度比较低给人的感觉也比较舒服(40%以上时)比如24℃ 60%和26℃ 40%给人的感觉是一样的。
2007-12-08 16:34:08
来自 PC
评论
举报
-
wuyuming
http://bbs.co.163.com/viewthread.php?tid=952215&page=3#pid9690439
2008-07-25 11:14:25
来自 PC
评论
举报
-
wuyuming
配管衰减 变频外机衰减 最后我们这里都配了300w/m2 晕啊 浪费电啊
2008-07-25 11:10:25
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2025年11月06日
2.冷谋机组一般有几个方面的衰减
a:长度方面,长度越长则衰减得越厉害;
b:内外机组高差方面:内外机组高差越大,则冷量衰减越厉害
c:室外换热侧处空气进气温度:进气温度越高,则制冷量越小 制冷功率越大;
而冷水就是到了末端最多也就从7℃上升为7.1 7.2℃,对制冷量几乎没有影响