土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么VRV选200W/m2,水系统150w/m2
现在有同事(前辈)讲同一房间估算负荷时,如果VRV选200W/m2,哪水系统就选150w/m2??这个说法有道理么?为什么?

全部回答(42 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2025年11月06日

    lxbxxr
    1.水系统的出风温度一般比较低,而出口的空气湿度是95-100%的;出风温度比较低则绝对湿度也比较小,温度上升之后的湿度也比较小。大家知道在相同温度下,湿度比较低给人的感觉也比较舒服(40%以上时)比如24℃ 60%和26℃ 40%给人的感觉是一样的。
    2.冷谋机组一般有几个方面的衰减
    a:长度方面,长度越长则衰减得越厉害;
    b:内外机组高差方面:内外机组高差越大,则冷量衰减越厉害
    c:室外换热侧处空气进气温度:进气温度越高,则制冷量越小 制冷功率越大;
    而冷水就是到了末端最多也就从7℃上升为7.1 7.2℃,对制冷量几乎没有影响

    所以在VRV选200W/m2,实际可能冷量只有120或者150;所以负荷要计算大点。
    2007-12-08 16:34:08 来自 PC 评论 举报
  • wuyuming
  • wuyuming
    配管衰减 变频外机衰减 最后我们这里都配了300w/m2 晕啊 浪费电啊
    2008-07-25 11:10:25 来自 PC 评论 举报