求教:水系统里软化水箱的体积如何确定及配管管径如何确定,谢谢

全部回答(2 )

  • wl_wanglei
    应该按补水量确定,再加上一定的系数,确保补水量,管径也要根据分秒或每分的补水量确定了,可稍大些,但不能小啊
    2005-01-21 17:54:21 来自 PC 评论 举报
  • nt1040
    软化水箱的体积应当按水系统容量补充量计算,可利用膨胀水箱兼。