35kV,10kV高压开关柜的选择

发布于:2007-12-04 17:17:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家在设计中,35kV,10kV高压开关柜都选择哪些型号的多些,说说其优缺点,请大家交流一下。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gdhuangsan
    gdhuangsan 沙发
    我的 gdhuangsan@163.com没事大家可以交流,高低压这方面的图纸我也都有
    2009-05-12 15:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • gdhuangsan
    gdhuangsan 板凳
    35KV开关柜中,用GBC,JYN ,KYN.GBC是爷爷级的,开关不是很好,KYN贵,10KV中,GG1A,XGN,KYN28等,GG1A奶奶级的,太老,便宜。35KV中的GBC几乎很少人用了,和JYN差不多,KYN型中价,性能也好,10KV中推荐用XGN,中价,性能也不错,KYN也不错,贵些,中置抽屉式外形漂亮,用上综保后,简单明朗,个头小,10KV中GG1A很少人用了,五防有问题,机构出问题较多。我赞成说的非常好,我们就是做这些东西的。
    2009-05-12 15:33:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于TN-C系统进户开关级数问题

以前我做设计的时候,选用的是TN-C-S系统,电源进户开关选用3P.依据:TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备.总工提出选用4P的漏电开关.却不明白是为什么?违反了PEN线严禁接入开关设备.04DX002 工程建设标准强制性条文及应用示例(房屋建筑部分—电气专业)中P23中提到.TN-C系统的PEN是严禁断开的.在任何情况下都要选择3P<指三相>.概念的错误:认为PEN当作N线.正确:进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。