土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于TN-C系统进户开关级数问题

关于TN-C系统进户开关级数问题

发布于:2007-12-04 15:56:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前我做设计的时候,选用的是TN-C-S系统,电源进户开关选用3P.依据:TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备.总工提出选用4P的漏电开关.却不明白是为什么?违反了PEN线严禁接入开关设备.04DX002 工程建设标准强制性条文及应用示例(房屋建筑部分—电气专业)中P23中提到.TN-C系统的PEN是严禁断开的.在任何情况下都要选择3P<指三相>.
概念的错误:认为PEN当作N线.
正确:进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    对头
    2007-12-04 17:37:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可用于商场的LED,代替目前的T8或T5荧光灯?

大家都知道目前LED是未来的发展趋势,我老板让我做一个替代比较,但对LED目前的产品及价格不清楚,请各位谈谈你对LED的认识,是否能用于商业照明(商场),能否代替目前的T8或T5荧光灯?

回帖成功

经验值 +10