土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教隔离变压器空载电流的标准

请教隔离变压器空载电流的标准

发布于:2007-12-04 15:05:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司最近安装了10台额定电压为380V; 容量为80KVA的隔离变压器;测下来的空载电流分别为5.5A 4.8A 4.9A,请教各位网上的朋友,这个空载电流符合标准吗,谢谢!
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    如果是三相变压器则额定电流约为:121.55A。
    5.5/121.55≈4.525%;4.9/121.55≈4.031%;4.8/121.55≈3.949%
    均不超过5%。
    若是单相的则更低。
    2007-12-04 17:08:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。