土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外低压电缆分支箱接线形式和别墅配电方案

室外低压电缆分支箱接线形式和别墅配电方案

发布于:2007-12-04 11:27:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一个别墅区外网设计,采用的是箱式变电站,因为别墅很分散,故采取从箱变引出大电缆,在室外设置低压电缆分支箱,再从分支箱放射式引至别墅的方案,现在的问题是:

1、箱变、电缆分支箱、别墅各是哪种保护形式?箱变到电缆分支箱是四芯电缆,分支箱到别墅也是四芯电缆,进入别墅后PEN线重复接地后改为五芯电缆,这样做对不对?就是说进户前都是TN-C,进户后改为TN-S。但是这样做有个问题就是:电缆分支箱处接地怎么处理,PEN在这里要不要接地,分支箱金属外壳要不要接地处理?外壳如果接地,和PEN之间是什么关系?这样安不安全?

2、低压电缆分支箱的进线有没有必要设开关保护?或者说这个进线保护的意义有多大?

3、低压电缆分支箱内一般采用熔断器负荷开关还是断路器?采用熔断器时按什么标准整定?(没有做过熔断器,不知道如果计算电流是80A,是否就选用100A熔断器保护,和断路器差不多?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zxx801021
    zxx801021 沙发
    分支箱金属外壳当然要接地处理,计算电流是80A,用80A的熔断器也可以,但是我们平时都要用稍微比计算出来的电流要大一些,这样会比较安全一些,我个人认为如果计算电流是80A是可以选用100A熔断器保护的。
    2007-12-14 11:46:14

    回复 举报
    赞同0
  • snmqjyg
    snmqjyg 板凳
    过注意热水器功率比较大,跟洗衣机同时工作后就不要再接别的用电器了,否则很容易跳掉。
    2007-12-08 18:41:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想问一下,电子式时间继电器线圈接触不良,会怎样

我们锅炉房补水泵用电接点压力表控制,当压力低于下限时,接点导通,接触器吸合,补水泵运转,高于上限,补水泵停止。由于水压波动,压力表在下限接点接触不良,接触器不停的抖动,时间长压力表下限触点就烧坏。现在想加一个电子式延时闭合时间继电器,设定一分钟后吸合,躲过压力波动,保护压力表触点。想问一下,电子式时间继电器线圈接触不良,会怎样?我想电子式时间继电器线圈电感量小,下限接点接触不良,触点烧蚀程度应该小于接触器。

回帖成功

经验值 +10