你违反《建筑照明设计标准》了吗?7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
hongwd82
沙发
从配电箱出来只要三根线,这个我可以肯定,我做过几个送审的工程了,,就是这样做的。
2004-12-30 00:28:30
赞同0
-
dllensong
板凳
见民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92 539页,当采用带蓄电池的应急照明灯时,应采用三线配线,以使蓄电池处于经常充电状态。
2004-12-29 13:40:29
赞同0
加载更多回复 举报
而且在接开关的时候,用于充电的那个线要接开关上桩头。