ssmy2007
沙发
非容积式水泵(包括冷却水泵和冷冻水泵)的H-Q特性曲线均为从左上方向右下方缓慢倾斜的。在转速一定下,流量Q和扬程H是反向变化的关系,即减少流量可增大水泵的扬程。当冷却水泵变频时,水泵的转速变化。冷却水泵变频后的特性是:当水泵的转速降低时,水泵的H-Q特性曲线向下平移,其平移的幅度规定在额定转速的25%以内,在这个范围内,水泵的供回水压差(扬程)基本是不改变的。实际上:一. 水泵变频的幅度也没有那么大。二. 水泵的流量Q减小时,扬程是增大的(相对于平移后的曲线)。三. 设计工况的扬程一般留有裕量。综上,春秋过度季节以及大型建筑内区供冷时,冷却水泵采用变频方式减少冷却水的供应量后,水泵的扬程应该是够用的。另外,要保持冷水机组冷凝器内冷却水的额定温度,采取的方法有三种,冷却水泵采取变频只是其中之一。
2007-08-27 16:34:27
赞同0
-
libinneed
板凳
如果水泵的性能曲线是流量变化大,压头变化小的话,或许可以尝试变频,否则的话,还要考虑压头变频后是否足够。
2007-08-26 23:29:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报