0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
阅读下一篇
消防水泵设计时要不要考虑出口压力!我在一个小区碰到这样的一个问题,11栋18层的高楼的小区,由一个消防泵房控制,设计的水泵是扬程107m 流量40l/s。水箱的高度为60m 即水泵的出口压力为60m。有一台水泵一启动就把接触器烧了。厂家的人来维修,说是水泵的出口压力太小,启动电流过大原因造成的,所以把水泵出水管道的阀门关小一半,就可以了。还有1台水泵运行时,有噪音(这一台他用了大一点的接触器),他说是气烛 也是这个原因造成的。是这样吗???
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板很多东西可能在现场会比较难点,但是做出来效果肯定会比较好。。。
回复 举报
回复 举报